F103 ENC28J60初始化例程中SPI设置为什么与ENC28J60的手册不符

[复制链接]

0

主题

0

帖子

0

精华

新手上路

积分
26
金钱
26
注册时间
2020-7-23
在线时间
6 小时
发表于 2021-3-30 21:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
本帖最后由 rsykk 于 2021-3-30 21:26 编辑


        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                //串行同步时钟的空闲状态为高电平
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;        //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样

历程中设置了CPOL为高电平,CPHA为第二边沿采集。也就是空闲时SCK高电平,第二个跳变沿采集,是SPI模式3



The implementation used on thisdevice supports SPI mode 0,0 only. In addition, the SPIport requires that SCK be at Idle in a low state;selectable clock polarity is not supported.
数据手册里是要求模式0,也就是空闲时SCK低电平,第一个跳变沿采集是模式0

为什么例程中的设置和ENC28J60手册中的要求不同也可以运行呢?

手册图片

手册图片

例程图片

例程图片
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

18

主题

151

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
508
金钱
508
注册时间
2020-4-22
在线时间
241 小时
发表于 2021-8-16 11:16:09 | 显示全部楼层
因为实际配置不在这个初始化里