OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4335|回复: 2

SPI从机,MOSI有数据,RXNE中断却没有触发?

[复制链接]

6

主题

21

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
86
金钱
86
注册时间
2015-5-7
在线时间
20 小时
发表于 2021-3-30 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
SPI从机,和主机通信,双向全双工通信,通信速率设置成256分频。没有用DMA方式。
从机在中断中接收和发送。

现象:主机发送一个字节,如0x11,用示波器观察,MOSI线上确实是0x11,且波形很好。
可是从机却没有触发RXNE中断?

而如果主机继续发送第二个字节,比如0x22,用示波器观察,MOSI线上确实是0x22,且波形很好。
这时,从机触发了RXNE中断,此时,读DR寄存器,读到的却是主机发送的第一个字节0x11。

以上同样的代码,而如果把通信速率改成4分频,则主从机通信完全正常。

百思不得其解,忘路过的朋友指点一二。

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

4

主题

163

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
955
金钱
955
注册时间
2018-9-7
在线时间
115 小时
发表于 2021-3-30 17:03:52 | 显示全部楼层
例程里面IIC和SPI第一个好像都是默认脏数据,需要空读,我个人理解就是你上电的时候机器没反应过来,我猜,不知道对不对
回复

使用道具 举报

6

主题

21

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
86
金钱
86
注册时间
2015-5-7
在线时间
20 小时
 楼主| 发表于 2021-3-30 17:32:55 | 显示全部楼层
今晚啃母猪丶 发表于 2021-3-30 17:03
例程里面IIC和SPI第一个好像都是默认脏数据,需要空读,我个人理解就是你上电的时候机器没反应过来,我猜, ...

从机先上电的,主机后上电,因此应该不是机器没反应过来。例程里是SPI主机的代码,不过主机初始化里,有一句启动传输不知道干啥用的。