阿尔法如何修改代码使用外挂RTC--RX8010

[复制链接]

2

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
174
金钱
174
注册时间
2020-7-28
在线时间
37 小时
发表于 2021-3-10 13:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
rtc1.jpg
驱动和设备树已经修改好,内核已经识别到了,,但是系统有两个RTC,想关闭 CPU自带的 RTC0 ,只使用外挂的RTC作为系统RTC。
求大神指导下,修改方式。

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

搞错了,默认 外挂RTC就是系统的RTC0,不用改。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
174
金钱
174
注册时间
2020-7-28
在线时间
37 小时
 楼主| 发表于 2021-3-10 13:44:09 | 显示全部楼层
搞错了,默认 外挂RTC就是系统的RTC0,不用改。
回复

使用道具 举报

2

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
174
金钱
174
注册时间
2020-7-28
在线时间
37 小时
 楼主| 发表于 2021-3-10 13:45:44 | 显示全部楼层
使用 hwclock -f /dev/rtc1 可以获取时间,但是不知道那条指令可以修改RTC1的时间。其实能修改的话,也就不需要关闭RTC0 了
回复

使用道具 举报

2

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
174
金钱
174
注册时间
2020-7-28
在线时间
37 小时
 楼主| 发表于 2021-3-10 13:53:30 | 显示全部楼层
可以了,设置使用这条指令就行了  hwclock -wf /dev/rtc1,时间就修改成功了