OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 10926|回复: 0

使用直流高压发生器之前需掌握一些技术要点

[复制链接]

52

主题

52

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
金钱
221
注册时间
2020-10-21
在线时间
19 小时
发表于 2020-12-10 17:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流高压发生器的使用自动化程度高,在使用它适合有有一定的技术要点需要用户必须掌握:首先要验证设备的可用性,1、仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损,通电后检查仪器表头是否有显示,显示是否完整,对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象,否则应及时清理完好再使用,使用时请参照“使用操作”方法,2、测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;3、仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度;4、切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;5、每次完成试验后,清整仪器接线柱上的连线,关闭电源,断开电源插头,盖上机箱盖,放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内,直流高压发生器保险管的更换方法:险管与仪器的电源插座连为一体,更换时首先应拔掉电源线,用小一字改锥从上方拨出保险,
直流高压发生器在使用时要注意环境因素:1、应该避免放在潮湿、高温、多尘的环境中,2、避免上潮,等损坏直流高压发生器的操作,3、避免高温,出现电池短命,元器件溶化等问题,4、直流高压发生器是精密的电子仪器不可随意的打开,在打开之时我们要做好相关的保护措施,以外毁坏,5、避免上潮锈蚀里面的元器件,使用不了,6、长时间不使用的情况下,应该取出里面的电池,避免长久不用,内部产生放电的作用,损坏直流高压发生器,在我们经常的操作过程中,应该最 少一年换一次电池,以免电池的作用影响直流高压发生器的工作出现问题,7、避免多尘出现灰尘吹进直流高压发生器造成短路等原因,使得电池冲电损坏直流高压发生器,8、在长久的没有运用直流高压发生器,我们在需要运用的时候,需要检测耐压试验,数据值是否准确,绝缘杆是否正常,为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容:1、试验时机壳必须可靠接地,2、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围,3、测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准,4、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号,5、本仪器注意防潮、防油污,6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开,7、为了安全,在测试时前请将未被测试开路的绕组端子全部对地短路。华天电力www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家


正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 12:17

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表