在不改变PWM模式和输出极性的情况下,能否任意设置图示的两种死区

[复制链接]

7

主题

36

帖子

0

精华

新手上路

积分
41
金钱
41
注册时间
2020-10-29
在线时间
23 小时
发表于 2020-11-16 13:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

34

主题

322

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1838
金钱
1838
注册时间
2014-12-4
在线时间
717 小时
发表于 2020-11-16 15:13:31 | 显示全部楼层
同问   不知道有没有什么方法实现
回复

使用道具 举报

34

主题

322

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1838
金钱
1838
注册时间
2014-12-4
在线时间
717 小时
发表于 2020-11-16 15:17:27 | 显示全部楼层
问一下楼主 第一个图片输出的死区是怎么配置的那??
回复

使用道具 举报

8

主题

154

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
439
金钱
439
注册时间
2018-12-21
在线时间
126 小时
发表于 2020-11-22 16:05:53 | 显示全部楼层
你知道什么叫死区吗?概念都没搞明白就开始做梦了。
死区是为了避免上下桥臂的两个开关管同时导通,所以两路驱动波形的有效时间会故意留出一个空隙不会完全互补。所以死区就是两路驱动波形同时无效的时间间隔。你这两幅图完全就是不同极性下的死区行为,而不可能在不改变PWM的极性情况下去同时做到这两种情况,因为这是死区设置,避免同时导通,而不是故意引起同时导通,否则就不是死区。