发表于 2020-11-11 18:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流高压发生器的使用自动化程度高,在使用它适合有有一定的技术要点需要用户必须掌握:  首先要验证设备的可用性。  1、仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器表头是否有显示,显示是否完整,对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象,否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。  2、测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;  3、仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度;  4、切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;  5、每次完成试验后,清整仪器接线柱上的连线,关闭电源,断开电源插头,盖上机箱盖,放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。  直流高压发生器保险管的更换方法:险管与仪器的电源插座连为一体,更换时首先应拔掉电源线,用小一字改锥从上方拨出保险。  直流高压发生器在使用时要注意环境因素:  1、应该避免放在潮湿、高温、多尘的环境中。  2、避免上潮,等损坏直流高压发生器的操作。  3、避免高温,出现电池短命,元器件溶化等问题。  4、直流高压发生器是精密的电子仪器不可随意的打开,在打开之时我们要做好相关的保护措施,以外毁坏。  5、避免上潮锈蚀里面的元器件,使用不了。  6、长时间不使用的情况下,应该取出里面的电池。避免长久不用,内部产生放电的作用,损坏直流高压发生器。在我们经常的操作过程中,应该zui少一年换一次电池。以免电池的作用影响直流高压发生器的工作出现问题。  7、避免多尘出现灰尘吹进直流高压发生器造成短路等原因。使得电池冲电损坏直流高压发生器。  8、在长久的没有运用直流高压发生器,我们在需要运用的时候,需要检测耐压试验,数据值是否准确,绝缘杆是否正常。  为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容:  1、试验时机壳必须可靠接地。  2、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。  3、测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准。  4、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。  5、本仪器注意防潮、防油污。  6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。  7、为了安全,在测试时前请将未被测试开路的绕组端子全部对地短路。