请教下产品的零线与地线

[复制链接]

233

主题

961

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1814
金钱
1814
注册时间
2011-10-9
在线时间
230 小时
发表于 2014-4-28 20:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一款工业产品 采用DC12v输入 参考地与机器外壳不连通 机器外壳接大地 这个接发正确吗?
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165475
金钱
165475
注册时间
2010-12-1
在线时间
2115 小时
发表于 2014-4-28 22:29:33 | 显示全部楼层
同求答案。
我以前的是连接在一起的。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

120

主题

7878

帖子

13

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
12012
金钱
12012
注册时间
2013-9-10
在线时间
427 小时
发表于 2014-4-29 08:34:00 | 显示全部楼层
机壳接地是保护用的吧,你如果用的是三相电的话,中性点是要接地的,如果你用的是220V的话,零线不需要接地的。以上是个人的理解,不对的地方就请大神帮忙纠正和解决了
现在,程序把烂铜烂铁变得智能化了,人呢,一旦离开了这烂铜烂铁就不知道干啥了
回复 支持 反对

使用道具 举报

233

主题

961

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1814
金钱
1814
注册时间
2011-10-9
在线时间
230 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:55:06 | 显示全部楼层
机壳接大地  主要是 防止金属机箱 产生静电电人  以及 如果金属机壳接大地了 相当于金属机壳是一个大的屏蔽罩 有防干扰的作用


如果大地与 参考地 接一起 这样不行 如果不是独立地线 附近有个大功率设备  启动瞬间 将会影响参考地的电位  导致死机或者各种问题