直流高压发生器用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。根据《电力设备预防性试验规程》主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器(现在研发出氧化锌避雷器测试仪及氧化锌避雷器带电测试仪)、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。 直流高压发生器使用前准备: 1、直流高压发生器在使用前应检查其完好性,联接电缆线不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 2、将机箱、倍压筒放置到合适的安全的位置,分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)并确保接地良好。 3、直流高压发生器各接地线相互串联使用,以免击穿时地电位抬高形成反击,损坏仪器。 4、直流高压发生器电源开关是否在关断的位置上,并检查调压电位器应在零位上,过电压保护整定拨盘开关设置在适当的位置上,一般为1.10~1.20倍测试电压值。 直流高压发生器安全操作十步骤: 1、 使用直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。 2、 插上电源线,打开直流高压发生器电源开关 ,“高压分”指示灯绿色、亮,“高压合”指示灯红色、灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍电压显示表显示均为零值。 3、 将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。注:电压调节旋扭不在零位,无法启动“高压合”按键、 4、 轻按“高压合”按键,“高压合”指示灯红色、亮,缓慢调节电压调节旋钮到所需电压值进行测试。测试时电压显示表指示试验电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75%,单位位kV;电流显示表7指示试验电流值,单位为uA。 5、 在试品测试过程中按下直流高压发生器0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。 6、 在任何时候按下定时开按键,则启动时间继电器,在记时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响,同时切断高压输出。 7、 在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。 8、 在试验过程中,如果试验电压超过直流高压发生器额定输出电压的0-10%时,“过压”指示灯亮,过保护,防止损坏试品和仪器。 9、 试验结束后,反时针调节电压调节旋钮旋到零位后,电压显示表缓慢回到零位。当三个显示表显示零值后,轻按“高压分”按键,此时“高压合”指示灯红色、灭,“高压分”指示灯绿色、亮,再关掉电源开关。 10、 当被试品电容量很大时,电压调节旋钮旋到零位均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按直流高压发生器“高压分”按键,再关机。然后用放电棒将试品放电,再拆除被试品接线。
|