直流高压发生器电力器件领域中起着安全防护的作用,使用十分广泛。上一节了解了直流高压发生器的操作步骤,值得一提的是,直流高压发生器在使用和保养时有很多需要注意的地方,下面盘点了一些注意事项,帮助大家正确使用和保养直流高压发生器。 一、直流高压发生器试验的注意事项 1、试验前检查测试品、直流高压发生器、倍压筒、放电棒、接地线、试品联接线是否接好,检查接地线是否连接无误。 2、高压输出接线必须牢固,试验时防止高压引线脱落,对地直接放电损坏仪器。 3、高压试验时周围物体及人员必须保持足够的安全距离 3、在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,更换被试品和接线时应先将工作电源断开点明显断开; 4、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。 5、对大容性被试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对被试品放电,放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒接地端放电,后直接接上地线放电; 6、直流高压发生器的直流高压在200KV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的体上带有不同的直流电位,试验人员不要互相握手或用手接触接地点等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害; 7、试验结束后,应该使用放电棒对测试品多次放电,充分放电后才能接近试品进行后续拆卸作业。 8、两次试验的间隔时间(指断电时间)不应少于5分钟,以保证仪器能得到充分的散热。 二、直流高压发生器保养的注意事项: 1、防止异物进入控制箱,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。 2、经常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动,应及时处理,以防沙尘混入,损坏设备。 3、当倍压筒绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗,可用洗涤剂清洗 4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。 5、未经允许,请勿开启控制箱及倍压筒,否则会影响产品的保修。 6、仪器应注意防震、防潮、防尘、防腐。 7、定期校验电压和电流表,确保仪器精度。 六、直流高压发生器使用中常见的问与答 直流高压发生器在电力系统中使用非常广泛,但是在使用中常常会遇到各种各样的问题,下面总结了几个常见的问题,阅读详文。 问1:直流高压发生器有自动保护吗?如果仪器工作不正常怎么办? 答:由于直流高压试验具有一定的危险性,所以在研发技术时,尤其强调健全产品的自动保护功能。我们的产品具有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。在出现非正常工作状态,我们的产品自动保护功能强,保护机制完善可靠,各项技术指标均优于行业标准,使用起来更加安全方便。 问2:电源开关接通后绿灯不亮,是什么原因? 答:原因可能有两个,一是电源线短路;二十电源保险丝熔断。处理办法是更换电源线或是保险丝。 问3:对大电容试品放电时,能直接用放电棒放电吗? 答:不能将放电棒立即解除试品,应先将放电棒逐渐接触试品,至一定距离时开始对空气进行游离放电并伴有“嘶嘶”声。待无声音后可用放电棒放电,后直接接地线放电。 问4:直流高压发生器在使用中红灯灭,绿灯亮,直流高压下降是什么原因? 答:直流高压发生器在使用过程中出现保护松祚,此时的操作步骤如下: A、将调压电位器退回零位 B、关闭电源开关,面板指示灯均不良。 C、一分钟后,待机内低压电容器充分放电后,才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验,并查明情况后,可再次升压试验。 问6:直高发在做电缆耐压试验的时候烧坏了,是什么原因? 答:原因可能有两个方面 一方面是操作不规范,没把电压降下来就直接关机,造成电流回冲烧坏直高发;另一方面可能是因为电流太小,升压过快导致仪器烧毁。 问7: 直流高压发生器可以用于矿井下作业吗? 答:只要工作环境条件满足就可以使用,环境条件是,温度-10~40℃相对湿度室温为25℃时不大于85%(无凝露)海拔高度:1500m以下。其中40kV一体机就是为了在矿井下方面操作而专门设计的。 问题8:电压在1000V的时候测量的读书还准确吗? 答:直流高压发生器有性能稳定的优点,在电压升到1000V的时候,控制箱上电压表和电流表的示数也会很稳定,不会出现数字上下浮动的现象。 问题9:直流高压发生器能当电源使用吗? 答:直流高压发生器的工作原理就是把220V的交流电转变为直流高压电,然后再用直流高压做现场试验。因此也可以称直流高压发生器为瞬间高压电源。需要特别注意的是,这种高压点系工作时间长不能超过30分钟(国家标准)超过30分钟会对仪器造成很大损伤。
|