在使用18b20采集 温度,一开始能够正常采集温度,但如果在工作过程中损坏了(估计是电源脚供电问题),但是检测状态仍然在线;数据线读到的温度是85度,该如何区分这个85度是检测环境温度还是因为故障导致的85度

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

一般环境温度会变,而且也不会突然到85度,如果出问题,则直接是85度。还有,出问题的DS18B20应该不会有应答信号了。检查应答即可。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165475
金钱
165475
注册时间
2010-12-1
在线时间
2115 小时
发表于 2020-8-31 10:20:15 | 显示全部楼层
一般环境温度会变,而且也不会突然到85度,如果出问题,则直接是85度。还有,出问题的DS18B20应该不会有应答信号了。检查应答即可。