工控机一个RS485接口如何采集多个传感器信号?

[复制链接]

1

主题

1

帖子

0

精华

新手入门

积分
10
金钱
10
注册时间
2020-7-2
在线时间
1 小时
发表于 2020-7-2 20:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
例如,工控机rs485接口采集倾斜传感器和陀螺仪的信号

方案1:
硬件要求:传感器支持485输出、支持主动访问模式(收到请求指令后发送一条数据)
连接方式:工控机通过485总线与多个传感器相连
数传方式:工控机广播请求倾斜传感器数据的命令,跳转到读的状态,释放总线,等待对应传感器回复,收到消息后,广播请求陀螺仪数据的命令,跳转到读的状态,释放总线,等待对应传感器回复……这样就能取到两个传感器的信号。
协议:无协议

方案2:
硬件要求:模拟量数据采集卡,传感器输出为电压或电流
连接方式:倾斜传感器和陀螺仪连接到数据采集卡上,数据采集卡通过RS485连到工控机
数传方式:走modbus RTU协议

这两种方案可行吗?哪种方案更实用,或者有什么更好的方案吗?

多谢指点,非常感谢!

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

1

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
67
金钱
67
注册时间
2019-9-25
在线时间
10 小时
发表于 2020-7-13 13:37:21 | 显示全部楼层
第一个方案也不是没协议啊,只不过不是modbus-rtu而已。如果是用工控机的话,用modbus比较好,不用你去调试通信、解析部分
回复

使用道具 举报

13

主题

257

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5254
金钱
5254
注册时间
2017-8-14
在线时间
225 小时
发表于 2020-9-9 09:54:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 zml13917492379 于 2020-9-9 09:57 编辑

1:首先  倾斜传感器和陀螺仪  能支持  modbus 从站协议
2:   倾斜传感器和陀螺仪  能改   modbus 从站协议 的 地址
要不 只能 采取  如下 图的  类似方式了,




详细资料扣扣群204408503自行下载
回复