两个可能:第一,你的负载是感性负载,电流大的时候切断产生反向脉冲尖峰过高导致击穿,在负载两端并联一个续流二极管试一下。
第二,你这个驱动电路本身是有问题的,12VIO这个信号的电流输出能力暂时不知道,但你在中间串接K级电阻,那驱动电流充其量就是毫安级别,驱动MOS管,尤其是大电流开关MOS管,不能以此电路驱动。因为栅极本身有寄生电容,所以不管是开还是关,驱动电流应该尽量大(当然也要考虑驱动芯片或者图腾柱管子的输出能力避免烧驱动电路,需要稍微加电阻限流),使栅极的电压迅速上升到完全开通电压或者快速下降到关断电压,使MOS管工作在放大区的时间尽可能短,因为MOS管在放大区的电阻高(相对于完全开通,可能几十倍上百倍,但在整个电路里还是小电阻),但又没有到关断时的极高电阻,通过的电流又很大,P=I2R,大电流的平方乘以大电阻当然等于大功率,MOS管当然烧穿。一般来说,用于驱动大电流开关MOS的输出电流要在安培级别,你这个电路充其量在毫安级别,等于工作在放大区的时间是正常的千倍以上,功率还高,产生的热量都不止千倍了。
|
|