用32自带的AD采16KHZ 的正弦波,测其的峰值,可以达到要求吗,最少应该采多少个点,才能达到要求

[复制链接]

8

主题

30

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
88
金钱
88
注册时间
2020-4-5
在线时间
30 小时
发表于 2020-5-10 20:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

建议一个信号周期至少采集10个点,越多越好。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

12

主题

3391

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8654
金钱
8654
注册时间
2020-5-11
在线时间
4115 小时
发表于 2020-5-10 20:50:48 | 显示全部楼层
建议一个信号周期至少采集10个点,越多越好。
回复

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
97
金钱
97
注册时间
2020-5-3
在线时间
0 小时
发表于 2020-5-10 20:50:49 | 显示全部楼层
默默的路过,帮顶
回复

使用道具 举报

0

主题

89

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1286
金钱
1286
注册时间
2020-4-7
在线时间
309 小时
发表于 2020-5-11 11:25:11 | 显示全部楼层
可以实现,为了保证采样的准确性,可以使ADC的采样率高一些(一般设置成采样信号的两倍或者更高),采样两到三个周期,就可以找出峰值了,具体需要采样多少个点,要根据你的ADC采样频率来确定。
回复

使用道具 举报

8

主题

38

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
348
金钱
348
注册时间
2019-2-1
在线时间
64 小时
发表于 2020-5-11 21:34:39 | 显示全部楼层
可以试试用DMA,这样采样速率会比轮询方式高很多。如果不进行滤波或者TFT变换的话,仅仅寻找数组中的最大最小值,建议10倍采样,也就是,160kHz采样频率以上,否则很难找到最大的那个点,如果用TFT变换得到峰值,或者低通滤波之后得到峰值,比两倍大一些就可以了。
回复

使用道具 举报

8

主题

30

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
88
金钱
88
注册时间
2020-4-5
在线时间
30 小时
 楼主| 发表于 2020-5-16 20:08:03 | 显示全部楼层
yayayue 发表于 2020-5-11 21:34
可以试试用DMA,这样采样速率会比轮询方式高很多。如果不进行滤波或者TFT变换的话,仅仅寻找数组中的最大最 ...

谢谢大家