老哥们,我想问一下。原来只有单个程序的时候,程序功能很完善,但是添加了多个功能后程序功能就变了

[复制链接]

10

主题

33

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
54
金钱
54
注册时间
2019-7-3
在线时间
18 小时
发表于 2020-4-29 15:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
本帖最后由 木偶人的感情 于 2020-4-29 15:04 编辑

我原来PWM控制LED由亮到灭,由灭到亮很正常。然后添加了串口通信,STH30温湿度检测之后,我PWM控制LED就出问题了。一直常亮。

main.png

工程文件.zip

6.55 MB, 下载次数: 4

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

34

主题

255

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
912
金钱
912
注册时间
2019-7-5
在线时间
189 小时
发表于 2020-4-29 15:49:27 | 显示全部楼层
除了PWM控制的LED不正常,串口打印的值正常吗?正确吗?
回复

使用道具 举报

57

主题

1680

帖子

3

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
4306
金钱
4306
注册时间
2018-6-30
在线时间
808 小时
发表于 2020-4-29 16:34:38 | 显示全部楼层
屏蔽调STH30温湿度检测初始化,正常不
如果不正常,可以仿真看看数据的变化
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
回复

使用道具 举报

10

主题

33

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
54
金钱
54
注册时间
2019-7-3
在线时间
18 小时
 楼主| 发表于 2020-4-29 17:03:58 | 显示全部楼层
1208 发表于 2020-4-29 16:34
屏蔽调STH30温湿度检测初始化,正常不
如果不正常,可以仿真看看数据的变化

屏蔽之后就正常了,所以我在想怎么通过UCOS2去创建任务的方式,去解决这个问题。老哥还有没有什么高见。
回复

使用道具 举报

5

主题

18

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
109
金钱
109
注册时间
2018-7-3
在线时间
21 小时
发表于 2020-4-29 22:41:07 | 显示全部楼层

就几个简单的任务没必要UCOS2
你的led一直常亮,是因为你的占空比值没变过 你新加的程序死循环了.
不过你的主程序里为啥要用delay呢,改成定时中断不好么
回复