OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 5460|回复: 4

imx6ull io做开漏输出时,不能同时读取电平

[复制链接]

6

主题

16

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
61
金钱
61
注册时间
2019-7-31
在线时间
16 小时
发表于 2020-4-27 12:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
[size=13.3333px]那我做单总线操作传感器时,io开漏输出,不能设置读取平,需要不断转换输入输出方向
[size=13.3333px]

L{}6{[@_QC4AFZ~XAYP6Z~P.png
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

6

主题

16

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
61
金钱
61
注册时间
2019-7-31
在线时间
16 小时
 楼主| 发表于 2020-4-27 14:56:22 | 显示全部楼层
imx6ull参考手册介绍了,要使读外部电平,要使能PAD_NUX中SION位;
我在设备树目录/arch/arm/boot/dts/imx6ul-pinctrl.h中修改了mux字段配置值,
还是没有起作用?还是无法正确读电平?
CZ3FOBQC1SF9LW_F9%IG[RX.png
回复

使用道具 举报

88

主题

7377

帖子

5

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
14980
金钱
14980
注册时间
2013-11-13
在线时间
1823 小时
发表于 2020-4-27 17:32:19 | 显示全部楼层
单总线可以用一个IO作为输入和输出,但是你作为输出的时候要先把IO配置为输出,输入的时候把IO配置为输入啊
回复

使用道具 举报

6

主题

16

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
61
金钱
61
注册时间
2019-7-31
在线时间
16 小时
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:24:29 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2020-4-27 17:32
单总线可以用一个IO作为输入和输出,但是你作为输出的时候要先把IO配置为输出,输入的时候把IO配置为输入啊

这个是可以,可需要不断变换方向。
回复

使用道具 举报

0

主题

201

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2552
金钱
2552
注册时间
2019-12-5
在线时间
352 小时
发表于 2020-4-30 10:10:16 | 显示全部楼层
记得STM32f103配置成开漏是可以读和写的。不用切换输入和输出。I.MX6U应该也可以吧