通过GPIO控制继电器会干扰电源 |
1金钱
最佳答案我尝试了给继电器的负载使用单独电源(AC220V转DC12V),这算是完全隔离吗?但效果不明显。
继电器模块带光耦隔离,负载又是单独供电,即使触点动作时产生浪涌也应该是只会影响继电器负载端才对。
我又尝试给继电器的触脚并联RC吸收回路,效果是可以了,但布线很不方便。
| ||
| ||