1金钱
疑问:两个分频相同的定时器,重装载值(ARR)不同时相位差时间不同?

平台:STM32F407定时器:Timer14_CH1(PA7)Timer2_CH2(PB3)
定时器分频:两个都是75/3=25MHz
定时器ARR:Timer14=1250 Timer2=1024
PWM相位:Timer14 =(2*1024)/ 3 = 682
                 Timer2  = 1024 / 3 = 341
计算相位差时间:(682-341)*(1/25MHz)=13.64us
PWM频率:f14=20kHz f2=24.4kHz
PWM比较值:两个定时器都设置在900

图片1:正常配置,Timer14的ARR为1250,Timer2的ARR为1024,相位差为的时间为4.8us
1250-1024_1.jpg


图片2:非正常配置,两个定时器的ARR均为1024,相位差的时间为13.63us左右

ARR均为1024

ARR均为1024


正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165475
金钱
165475
注册时间
2010-12-1
在线时间
2115 小时
发表于 2020-4-17 01:04:01 | 显示全部楼层
输出相位控制最好用一个定时器,这样可以精准控制,你开2个定时器,你启动不可能同时启动,有个时间差
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
13
金钱
13
注册时间
2017-12-19
在线时间
1 小时
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:23:42 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2020-4-17 01:04
输出相位控制最好用一个定时器,这样可以精准控制,你开2个定时器,你启动不可能同时启动,有个时间差

我今天用了定时器级联,然后得到的波形也是一样