OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3955|回复: 2

RS485单个从机通信无错误,多个从机组网通信出错!!!

[复制链接]

1

主题

4

帖子

0

精华

新手入门

积分
16
金钱
16
注册时间
2019-11-24
在线时间
2 小时
发表于 2020-4-9 20:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机uart通信时,通过max485芯片与上位机通信。单个从机与上位机通信时,能够通过(多个从机分开调试没有错误)。但是从机进行组网是,通信不通。通过测量AB线上的压差,电压差变大,各位大佬怎么能否解答一下。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

42

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
金钱
297
注册时间
2019-4-24
在线时间
78 小时
发表于 2020-4-10 11:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
上位机发送消息,如果下面所有从机都应答,那通信一定出问题,参照modbus协议主从机,设置从机地址。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

882

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3071
金钱
3071
注册时间
2018-2-7
在线时间
285 小时
发表于 2020-4-10 14:19:28 | 显示全部楼层
同一时刻485网络上只能有一个设备发数据,一般可以设置为轮询模式,一主多从,主机问哪个从机,哪个从机回答。不能多个从机同时回答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-2-1 04:51

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表