刚开始学FPGA,大学学的是CPLD,想学习下新玩意就入了块板子,看到原子例程里按键程序就有点不懂了,为什么计数器复位值不是0而是999_9999?岂不是要多一次时钟周期?谢谢
QQ图片20200304212639.png

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

一般复位时计数器是要清0的。这里这么写,第一次会多1个时钟周期,后面还是按照0.2s计时,只不过不影响功能罢了。