stm32f103在ucosii里调试moubus 用的usart1 我用按键修改波特率或者本机通讯地址并且把他们存到flash里面 会出现无法进入串口中断的情况需要重新上电才能正常通讯 进dubug查看通讯地址或者波特率的变量都修改成功了 usart1寄存器的状态也是正常的 但是就是无法进中断有没有老哥知道这是哪里的问题?

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165536
金钱
165536
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2020-1-3 02:09:16 | 显示全部楼层
建议试试我们的ucosii例程,然后在ucosii的例程上添加modbus协议
回复

使用道具 举报

3

主题

154

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
434
金钱
434
注册时间
2013-3-18
在线时间
82 小时
发表于 2020-1-3 08:57:27 | 显示全部楼层
需要看一下串口的状态寄存器,看ORE有没有置位
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
64
金钱
64
注册时间
2019-4-25
在线时间
21 小时
 楼主| 发表于 2020-1-3 09:23:06 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2020-1-3 02:09
建议试试我们的ucosii例程,然后在ucosii的例程上添加modbus协议

没找到带485的ucosii例程。。我的ucos就是用的你们的程序
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
64
金钱
64
注册时间
2019-4-25
在线时间
21 小时
 楼主| 发表于 2020-1-3 16:09:28 | 显示全部楼层
holy404290384 发表于 2020-1-3 08:57
需要看一下串口的状态寄存器,看ORE有没有置位

没有置位
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
金钱
288
注册时间
2019-11-22
在线时间
59 小时
发表于 2020-8-27 09:25:07 | 显示全部楼层
大佬您好,我也在做用modbus协议修改变量的事,您的代码能给我发一份吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-6-10 10:22

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表