OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4724|回复: 0

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项

[复制链接]

2

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
9
金钱
9
注册时间
2019-12-5
在线时间
0 小时
发表于 2019-12-8 00:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.母线差动保护的带负荷校验
  发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:
①将母线差动保护停用。
②进行充电操作。
③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。
④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。
母线差动保护带负荷校验时的注意事项:
①母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停用保护直流电源。
②带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以确保回路的完整正确。
③校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。
④根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 17:02

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表