我使用的是STM32L431,在做TIM定时触发ADC多通道采样,DMA传输采样数据,完成后产生中断。1、首先我配置了TIM6,配置如图1所示,TIM的输入时钟是80MHz, 由配置的分频系数和计数值,可得时钟产生事件的频率是6400Hz,(即128*50,50是电网频率,128是每周波128个采样点)。
2、配置了ADC的七个通道,触发方式等,配置如图二所示。
3、配置了DMA,如图三所示。
4、中断的配置,只使能了DMA中断和TIM的中断。
5、我在main.c中调用函数      HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_buff, 128*7);       (存在变量定义uint16_t adc_buff[128*7] = {0};)
6、我在TIM的中断程序中加入了 串口输出反转,如图4。 用示波器检测GPIO口电平反转的频率是大于是 3200Hz,由于是反转,所以乘2,即6400Hz,说明我的TIM定时 正确。
7、在DMA的中断 程序中,重新定义了 DMA的传输完成回调函数,该函数在DMA完成时会被调用。我也加入了电平反转控制GPIO口。使用示波器测量频率并乘2,频率为2380Hz,该频率不是我的预算值。
8、我的计算:使用DMA的传输完成回调函数 控制电平反转,频率应该时50Hz. 因为TIM每次更新事件触发ADC一次采样七个通道,频率是6400Hz。因为我HAL_ADC_Start_DMA()参数是128*7个数据,因此6400/128=50.即 DMA的中断频率应该是50HZ.
请教各位我的问题应该在哪里。

1、TIM6配置

1、TIM6配置

2、ADC配置

2、ADC配置

3,DMA配置

3,DMA配置

4、TIM IRQ

4、TIM IRQ
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

43

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
484
金钱
484
注册时间
2017-11-6
在线时间
162 小时
发表于 2019-11-27 14:24:32 | 显示全部楼层
你看下你DMA完毕以后uint16_t adc_buff[128*7] 这个BUFF应该只有一半有数据吧,数据是16位的所以传参的时候应该是128*7*2吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
9
金钱
9
注册时间
2019-4-29
在线时间
1 小时
 楼主| 发表于 2019-11-28 10:40:33 | 显示全部楼层
谢谢啦,我的问题解决了。是ADC的配置问题,我关闭了ADC的扫描转换模式和连续扫描模式,成功了。否则的话,第一次TIM触发了ADC后,ADC的采样频率就不受tim控制了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
361
金钱
361
注册时间
2013-12-31
在线时间
64 小时
发表于 2020-1-23 22:41:08 | 显示全部楼层
关闭了扫描模式其他六路怎么采集。看着你配置是连续转换和扫描模式呀。也正在搞类似的程序,一直没成功。能分享一下吗