DS18B20为什么没有等待转换完成的延时

[复制链接]

2

主题

11

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
51
金钱
51
注册时间
2019-5-26
在线时间
11 小时
发表于 2019-9-24 14:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
DS18B20资料上显示温度转换要几十毫秒到几百毫秒的时间,但原子哥程序里为什么发送转换的命令后,直接就复位然后读数据?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

你可以读取前一次数据。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165516
金钱
165516
注册时间
2010-12-1
在线时间
2116 小时
发表于 2019-9-24 14:20:11 | 显示全部楼层
你可以读取前一次数据。
回复

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
51
金钱
51
注册时间
2019-5-26
在线时间
11 小时
 楼主| 发表于 2019-9-25 09:19:26 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-9-24 14:20
你可以读取前一次数据。

那温度转换期间,频繁的让DS18B20复位,对结果没有影响吗?温度转换期间,单片机发送的复位脉冲,DS18B20有反应吗
回复

使用道具 举报

13

主题

271

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5387
金钱
5387
注册时间
2017-8-14
在线时间
248 小时
发表于 2019-10-5 11:38:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 zml13917492379 于 2019-10-15 11:34 编辑

DS18B20 编程还是比较 麻烦的,延时  调用 太多,影响主程序的运行
得用定时器 来调度 程序来实现延时,详细见 见附件
21STM32F10x_DS18BD20源程序说明.zip (97.94 KB, 下载次数: 19)
详细资料扣扣群204408503自行下载
回复

使用道具 举报

8

主题

293

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
金钱
1001
注册时间
2018-8-16
在线时间
327 小时
发表于 2019-10-5 16:37:09 | 显示全部楼层
用状态机的思路,发送转换命令后,隔一段时间再读取暂存器。
回复

使用道具 举报

0

主题

70

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
金钱
206
注册时间
2019-12-3
在线时间
27 小时
发表于 2019-12-5 11:10:24 | 显示全部楼层
用状态机的思路,发送转换命令后,隔一段时间再读取暂存器。