OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3003|回复: 1

STM32H750 差分AD采样值与计算不符的问题

[复制链接]

4

主题

13

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
267
金钱
267
注册时间
2019-5-16
在线时间
94 小时
发表于 2019-9-17 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
本帖最后由 BlueCrystal 于 2019-9-17 12:08 编辑

外部AD口如图接线,采集VFB_AD信号的采样值,配置为单端采样没问题,单端用PA0-PA3口采集。配置为差分采样时,差分用PC4,PC5口采集。测试下来VFB_AD口2.3V时,基准电压3.3V时,根据公式 捕获3.PNG 计算得到的值为55606,仿真得到的值为55620,符合。问题在于,当把VFB_AD用镊子和AGND短路后,仿真得到的值为27136,根据公式计算不是应为32767左右吗?
附图         捕获.PNG             捕获2.PNG


看到有句话是:当 ADC 配置为差分模式时,两路输入的偏置电压均为 Vref+/2。请问这个是什么意思,是指INP4和INN4接口都需要偏置Vref+/2输入才行吗

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165508
金钱
165508
注册时间
2010-12-1
在线时间
2115 小时
发表于 2019-9-18 01:45:54 | 显示全部楼层
没用过差分模式,帮顶