求一个ADC,DMA的数据采样方案

[复制链接]

5

主题

21

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
61
金钱
61
注册时间
2014-3-28
在线时间
0 小时
发表于 2014-4-3 11:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前要做个项目,首先是采集模拟信号做AD转换。但是考虑到软件检测上升或下降沿的速度比较慢,于是做了个硬件检测电路,把所有的上升沿和下降沿(经反转)都做成了上升沿。当上升沿到来时,触发算法进程处理从当前上升沿到前一个上升沿之间采集到的AD数据。求问各位大神,用哪种方法比较好。

1.单缓存DMA循环传输,buffersize设置的足够大(保证可以采完每两个上升沿之间的数据),然后硬件上升沿触发时,用GetCurrDataCount()函数记录下当前的DMA的传输位置。但是考虑到循环传输会不会AD采样过快,覆盖前面的AD值。

2.双缓冲模式,放两个数组,分别作为地址1和地址2,然后上升沿到来时算法及时处理当前DMA指向的目的数组1,并更改DMA的目的地址(即数组2)。即以上升沿为边界将采样值交替的放到两个数组中。但是没用过DMA的这种模式,感觉更改目的地址的条件是缓存1被填满才可以自动转为缓存2,所以不知道能不能做到这一点!

小弟新手,想到了这两种方法,有更简单的方法也可以说一下。不甚感激啊!
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165475
金钱
165475
注册时间
2010-12-1
在线时间
2115 小时
发表于 2014-4-3 15:39:10 | 显示全部楼层
回复【楼主位】herry2014:
---------------------------------
第二种方法好。
ADC设置为单通道,循环采样,开启DMA。
ADC采集的开始和停止,都是受控于你的上升沿信号,DMA传输也是。
每次上升沿到来,先停止上一次转换和传输,然后设置DMA目的地址为另外一个地址,再开启DMA的传输和ADC采集。依次循环。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

21

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
61
金钱
61
注册时间
2014-3-28
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:16:43 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
---------------------------------
谢谢原子哥啊,不过还是有两个小问题,一个是关闭ADC会不会漏采信号?
二是您最后一行提到的应该都是在外部中断函数里改吧,这样频繁的调用中断会不会不太好?

还是这两个问题的时延影响应该是比较小,可以忽略的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165475
金钱
165475
注册时间
2010-12-1
在线时间
2115 小时
发表于 2014-4-3 23:37:28 | 显示全部楼层
回复【3楼】herry2014:
---------------------------------
看你的频率了。。。
如果很快,就得考虑其他办法了。。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-5-12 19:46

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表