OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4240|回复: 4

请问对于短距离的485通信应该如何布线最为合适?

[复制链接]

10

主题

26

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
117
金钱
117
注册时间
2015-9-13
在线时间
23 小时
发表于 2019-6-8 23:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
请问大家一个问题,本人现在是做了一个传感器数据的采集中心,然后外置传感器通过485的方式与设备相连,连接线很短,最长2米。
因为我的采集中心是在一个盒子里,然后外挂几个传感器,所以只能做成了星型连接,从盒子上引出几根485线。
但是现在设备量比较小的时候(4台)没问题,再多加一台所有的485设备都不能通信成功。
请问有相关经验的工程师对于我这样的设备来说,采集节点和中心之间应该怎样布线最为合适?
我在网上查到说不建议进行星型连接,但是对于我这个设备来说,不可能从外接传感器再走一条回路回采集中心。然后对于星型连接来说,导线的匹配电阻应该怎么连接最为合适呢?谢谢

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2019-6-9 02:01:52 | 显示全部楼层
你的原理图是怎么样的?
回复

使用道具 举报

3

主题

1155

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7462
金钱
7462
注册时间
2015-1-15
在线时间
1367 小时
发表于 2019-6-9 07:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
加个485中继器试试能否多台工作
回复

使用道具 举报

10

主题

26

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
117
金钱
117
注册时间
2015-9-13
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:16:15 | 显示全部楼层
485接线示意图.png 左边一大块都是在一个盒子里,然后从盒子上安装接口,连接右边的各个设备。
回复

使用道具 举报

10

主题

26

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
117
金钱
117
注册时间
2015-9-13
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:18:56 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-6-9 02:01
你的原理图是怎么样的?

原子哥您好,图发在上面了,就是参考探索板做的,内部是总线连接的,但是内部线很短10cm左右,外部线较长2m左右
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 03:27

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表