OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 2838|回复: 3

基于modbus和rs232的串口通信

[复制链接]

1

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
12
金钱
12
注册时间
2019-3-22
在线时间
2 小时
发表于 2019-6-3 20:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边用的一个232串口输入,输出是0-10V电压的模块,将这个模块通过rs232串口与电脑连接,用MODBUS调试精灵软件向串口发送数据
但是如果使用stm32F407中的uart中的代码,对该模块发送数据,就得不到0-10v的电压
所以是不是还得加上modbus的串口程序,求高手指教。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

117

主题

598

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1702
金钱
1702
注册时间
2012-5-10
在线时间
439 小时
发表于 2019-6-4 10:35:14 | 显示全部楼层
modbus调试精灵可以的话那软硬件肯定没问题,用uart发送应该是没问题的,估计是你没按照modbus的格式发送指令
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
12
金钱
12
注册时间
2019-3-22
在线时间
2 小时
 楼主| 发表于 2019-6-5 09:47:24 | 显示全部楼层
xsx127 发表于 2019-6-4 10:35
modbus调试精灵可以的话那软硬件肯定没问题,用uart发送应该是没问题的,估计是你没按照modbus的格式发送指 ...

你的意思就是说直接用uart的程序就可以发送了是吧,就不需要再根据modbus协议再写程序了吧?我当时用只有uART程序的程序发送图上(MODBUS调试精灵测试时的数据)面8个modbus的16进制数据,那个模块还是没有0-10v的电压,所以不知道是不是还时需要写modbus协议,因为modbus调试精灵软件本身而言也是加入了串口和modbus的程序的吧。
还有一个问题是,调试精灵上还需要设置寄存器地址,所以要是我编写modbus程序的话,我需要知道这个地址是什么,会不会是地址的错误导致发送失败

O1CN011D7RNqnGRTmjk5K_!!711010169.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

598

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1702
金钱
1702
注册时间
2012-5-10
在线时间
439 小时
发表于 2019-6-5 10:38:27 | 显示全部楼层
Linux007 发表于 2019-6-5 09:47
你的意思就是说直接用uart的程序就可以发送了是吧,就不需要再根据modbus协议再写程序了吧?我当时用只有 ...

不用些modbus的协议啊,只需要按照他的格式组合数据就行了
如有技术问题,微信扫头像交流,STM32,JAVA,服务器
回复 支持 反对

使用道具 举报