modbus 怎么扩展指令,支持从机主动发送数据

[复制链接]

117

主题

598

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1702
金钱
1702
注册时间
2012-5-10
在线时间
439 小时
发表于 2019-5-8 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有主从2个设备,从机上有些事件类型的数据,最好主动上传会比较实时,有经验的大神指点下
如有技术问题,微信扫头像交流,STM32,JAVA,服务器
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

10

主题

778

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6734
金钱
6734
注册时间
2017-4-12
在线时间
1257 小时
发表于 2019-5-8 10:43:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
26
金钱
26
注册时间
2018-10-11
在线时间
6 小时
发表于 2019-5-8 15:34:00 | 显示全部楼层
你想问的是怎么去定义从机主动上传事件的格式吗?
先大致介绍一下modbus主从设备的常用报文格式:
主机:(8个字节)
设备地址(1字节) 功能码(1字节) 寄存器地址(2字节) 读取寄存器长度(2字节) 校验码(2字节)
从机:(n+5个字节)
设备地址(1字节) 功能码(1字节) 数据占用字节数n(1字节) 实际数据(n字节) 校验码(2字节)

你想从机主动上传事件类型数据,那给事件类型数据定义自己的功能码(假设06),接下来你只要自己定义好数据内容的格式(也就是上面说的n个字节的数据)就行了,举个例子吧,你从机地址01,事件类型功能码06,想上送的事件有一个开关状态“开”(定义“开”为00 01,“关”为00 00)和一个数据98.5(不能传小数,可以扩大10倍上传,主机收到再除10,十六进制为03 D9),则报文格式如下:
01 06 04(有4个字节数据) 00 01 03 D9 2个字节校验

主机实时接收数据,收到功能码为06的按照这个格式定义的去解析就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
26
金钱
26
注册时间
2018-10-11
在线时间
6 小时
发表于 2019-5-8 15:41:38 | 显示全部楼层
关于2楼说的半双工,的确是有影响,假如你从机主动上传事件数据的同时,主机也在下发数据,就会造成冲突,半双工就是同一时间只允许一个方向传输,这种情况主机和从机只要控制好逻辑也不会有问题的,因为你总线上只有一台主机和一台从机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

598

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1702
金钱
1702
注册时间
2012-5-10
在线时间
439 小时
 楼主| 发表于 2019-5-8 17:18:48 | 显示全部楼层
jl45400 发表于 2019-5-8 15:41
关于2楼说的半双工,的确是有影响,假如你从机主动上传事件数据的同时,主机也在下发数据,就会造成冲突, ...

只能用软件协商来进行读写控制
我想问的是modbus的主机端要怎么查询接收的数据呢
或者有什么更好的通信协议框架,软件流控,全双工
如有技术问题,微信扫头像交流,STM32,JAVA,服务器
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

598

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1702
金钱
1702
注册时间
2012-5-10
在线时间
439 小时
 楼主| 发表于 2019-5-8 17:23:29 | 显示全部楼层
jl45400 发表于 2019-5-8 15:41
关于2楼说的半双工,的确是有影响,假如你从机主动上传事件数据的同时,主机也在下发数据,就会造成冲突, ...

不知道mqtt行不行。
一台设备当代理主机,一台设备做客户端,客户端即能发布消息,也能订阅主机的消息
如有技术问题,微信扫头像交流,STM32,JAVA,服务器
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
26
金钱
26
注册时间
2018-10-11
在线时间
6 小时
发表于 2019-5-8 18:07:55 | 显示全部楼层
xsx127 发表于 2019-5-8 17:18
只能用软件协商来进行读写控制
我想问的是modbus的主机端要怎么查询接收的数据呢
或者有什么更好的通信 ...

modbus的主机端实时读取从机发来的设备,通过报文格式来判断是不是从机发过来的数据。
mqtt的话需要一个服务代理,而你2台设备都只能作为客户端,主从机订阅不同的主题来区分是下行还是上行数据。
话说你考虑用mqtt,你设备之间是网络的方式?如果你说的modbus协议是modbus-TCP的话那不存在半双工全双工的问题,modbus-RTU是用485串口方式通讯,而半双工是485的局限性,你用网络的话就没关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报