OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 7628|回复: 5

串级pid

[复制链接]

2

主题

3

帖子

0

精华

新手上路

积分
28
金钱
28
注册时间
2019-3-27
在线时间
3 小时
发表于 2019-3-31 20:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
请问串级pid的角度环,经过pid运算后输出为内环的期望角速度,那么这个角度环的输出值是个什么样的值,是直接就是角速度吗,然后在内环pid运算时直接用这个数减去陀螺仪输出的角速度,

还是说需要将这个值进行变换成角速度,如果是,又要进行怎样的变换呢?

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2019-4-1 01:53:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
640
金钱
640
注册时间
2018-6-7
在线时间
62 小时
发表于 2019-4-15 16:14:30 | 显示全部楼层
没错,经过角度环PID控制器输出的就是期望角速度,不需要再做其他变换,可以直接输入到内环进行PID计算
回复

使用道具 举报

7

主题

21

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
69
金钱
69
注册时间
2018-6-7
在线时间
11 小时
发表于 2019-4-16 14:25:23 | 显示全部楼层

原子哥,这个外环输出的期望角速度在物理意义上怎么理解呢?我感觉这只是我们把它看成期望角速度了吧,没有什么实在的物理意义对么?
回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
229
金钱
229
注册时间
2017-1-5
在线时间
38 小时
发表于 2019-7-11 09:59:58 | 显示全部楼层
根据控制目的来,内环控制量就是角速度,给内环的目标量也就是角速度,但可能你需要理解的是量化的问题,外环的PID输出的控制量的单位应该要先转换到内环的角速度一样的单位(比例,缩放)。比如我们设定内环角速度控制量单位为°/s,那你给进去的目标角速度也应该是°/s,假设目标角速度输入限定为(正负5°/s),那你外环计算出来的控制量就要对应转换为正负5的范围。
回复

使用道具 举报

2

主题

9

帖子

0

精华

新手上路

积分
39
金钱
39
注册时间
2019-7-23
在线时间
5 小时
发表于 2019-12-8 19:25:03 | 显示全部楼层
maksyuki 发表于 2019-4-15 16:14
没错,经过角度环PID控制器输出的就是期望角速度,不需要再做其他变换,可以直接输入到内环进行PID计算

外环输入角度,输出怎么能是角速度呢?这单位都变了?我特别不理解。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册