STM32F103CB在用在低功耗场合,时间长了会死机,怎么回事?芯片采用内部晶振HIS

工作流程:单片机正常工作--> 6秒后配置串口为外部中断,进入STOP--》串口接收到数据触发外部中断唤醒 --》唤醒后,重新配置时钟、配置串口,执行串口指令操作  --》6秒内无操作进入STOP

问题:这个工作流程正常是没有问题的,但是运行几个小时就会死机,没有反应。有个IO口在STOP时为低,正常为高,测量该IO口可以判断,在死机的时候非STOP状态。

初步修改程序:唤醒后直接执行软复位,死机现象会明显减少,但是还是会有。
复位、重新上电后可以恢复正常。

各位帮忙看下,多谢!


最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

初步发现根本原因:进入休眠之前,配置IO口为外部 中断,此时一定要清除外部中断标志位,否则造成死机假象。 深层次原因正在研究
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

102

主题

318

帖子

2

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1876
金钱
1876
注册时间
2011-12-21
在线时间
545 小时
 楼主| 发表于 2019-1-15 09:45:34 | 显示全部楼层
初步发现根本原因:进入休眠之前,配置IO口为外部 中断,此时一定要清除外部中断标志位,否则造成死机假象。
深层次原因正在研究
回复

使用道具 举报

15

主题

866

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7571
金钱
7571
注册时间
2016-11-30
在线时间
643 小时
发表于 2019-1-15 09:49:44 | 显示全部楼层
1.加独立看门狗。2.查看进入stop模式前的设置是否都正常。
回复

使用道具 举报

102

主题

318

帖子

2

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1876
金钱
1876
注册时间
2011-12-21
在线时间
545 小时
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:10:10 | 显示全部楼层
初步判断:休眠后配置串口为外部中断,没有情况触发标志位,造成休眠后立马被唤醒,然后就会死机。具体原因未知