6551| 4
|
can总线用普通屏蔽电缆可以吗 |
10金钱
最佳答案推荐选用2X2X0.5mm^2多股屏蔽双绞线(4芯对绞)(大于0.5mm^2 的线更好,见上表),红黑供电,在通信线中间抽出的的接线处,强烈建议信号线及屏蔽层不能中间剪断,接好线后,用热缩套管及绝缘胶布做好隔离、绝缘保护工作,通信线2端并接 120欧的终端电阻,屏蔽层 要求 单点接地,即屏蔽层 只能在一端接地。
详细见 文档 的 Page13
| ||
| ||
详细资料扣扣群204408503自行下载
|
||
| ||
| ||
| ||
|手机版|OpenEdv-开源电子网
( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2025-5-16 14:32
Powered by OpenEdv-开源电子网
© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网