10金钱
各位大神,最近想搞一个电梯的控制柜,信号传输打算用总线,大多数通讯距离是20米,最大通讯距离是100米,查了各种资料,貌似只能用can,can总线的成本有点高,如果用普通的电缆可以吗?或者从成本上考虑有没有其他合适的通讯方法

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

推荐选用2X2X0.5mm^2多股屏蔽双绞线(4芯对绞)(大于0.5mm^2 的线更好,见上表),红黑供电,在通信线中间抽出的的接线处,强烈建议信号线及屏蔽层不能中间剪断,接好线后,用热缩套管及绝缘胶布做好隔离、绝缘保护工作,通信线2端并接 120欧的终端电阻,屏蔽层 要求 单点接地,即屏蔽层 只能在一端接地。 详细见 文档 的 Page13
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

13

主题

263

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5337
金钱
5337
注册时间
2017-8-14
在线时间
236 小时
发表于 2018-12-16 00:01:53 | 显示全部楼层
推荐选用2X2X0.5mm^2多股屏蔽双绞线(4芯对绞)(大于0.5mm^2 的线更好,见上表),红黑供电,在通信线中间抽出的的接线处,强烈建议信号线及屏蔽层不能中间剪断,接好线后,用热缩套管及绝缘胶布做好隔离、绝缘保护工作,通信线2端并接 120欧的终端电阻,屏蔽层 要求 单点接地,即屏蔽层 只能在一端接地。
详细见   文档  的 Page13
02CANWeb现场总线协议详细介绍180108.zip (2.6 MB, 下载次数: 58)
详细资料扣扣群204408503自行下载
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2018-12-16 02:11:07 | 显示全部楼层
应该是可以的
回复

使用道具 举报

1

主题

66

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
526
金钱
526
注册时间
2018-8-13
在线时间
62 小时
发表于 2018-12-19 08:17:22 | 显示全部楼层
只要是两相双绞线就可以,这样可以减少交叉干扰。最好用双绞线外面有屏蔽层的电缆。
回复

使用道具 举报

6

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
76
金钱
76
注册时间
2017-7-16
在线时间
19 小时
 楼主| 发表于 2018-12-24 22:11:00 | 显示全部楼层
zml13917492379 发表于 2018-12-16 00:01
推荐选用2X2X0.5mm^2多股屏蔽双绞线(4芯对绞)(大于0.5mm^2 的线更好,见上表),红黑供电,在通信线中间 ...

好的  谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 05:31

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表