10金钱
最佳答案推荐选用2X2X0.5mm^2多股屏蔽双绞线(4芯对绞)(大于0.5mm^2 的线更好,见上表),红黑供电,在通信线中间抽出的的接线处,强烈建议信号线及屏蔽层不能中间剪断,接好线后,用热缩套管及绝缘胶布做好隔离、绝缘保护工作,通信线2端并接 120欧的终端电阻,屏蔽层 要求 单点接地,即屏蔽层 只能在一端接地。