5金钱
我有485设备主机A和485设备从机B一共两台设备,他们之间通过MODBUS协议传输数据,之前是可以很好的通讯的,几天后,这两台设备就不能够正常通讯了,但是我单独的把主机A和电脑相连(电脑模拟从机B)可以正常通讯,单独的把从机B和电脑相连(电脑模拟主机A)也可以正常通讯,A和B通讯就是不行,我在B设备上也加了匹配电阻了,还是不能通讯,请问朋友们有遇到过类似问题吗?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

可以试试测测匹配阻抗
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
8
金钱
8
注册时间
2018-12-6
在线时间
0 小时
发表于 2018-12-6 11:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
可以试试测测匹配阻抗
回复

使用道具 举报

3

主题

1155

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7464
金钱
7464
注册时间
2015-1-15
在线时间
1368 小时
发表于 2018-12-6 11:09:02 | 显示全部楼层
PC接入RS485总线看数据收发情况
一分耕耘一分收获。
回复

使用道具 举报

1

主题

882

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3071
金钱
3071
注册时间
2018-2-7
在线时间
285 小时
发表于 2018-12-6 14:35:30 | 显示全部楼层
有示波器的话可以用示波器看看波形
回复

使用道具 举报

13

主题

85

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1897
金钱
1897
注册时间
2016-8-20
在线时间
238 小时
 楼主| 发表于 2018-12-6 14:41:43 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2018-12-6 11:09
PC接入RS485总线看数据收发情况

我就是用PC接入看了的,PC端和主机A与PC和从机B都能正常通讯
回复

使用道具 举报

3

主题

1155

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7464
金钱
7464
注册时间
2015-1-15
在线时间
1368 小时
发表于 2018-12-6 15:34:15 | 显示全部楼层
PC只是监控A与B的通讯情况,不是让你PC分别跟A与B测试
一分耕耘一分收获。
回复

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
51
金钱
51
注册时间
2018-2-5
在线时间
11 小时
发表于 2018-12-6 18:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
并在上面
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
8
金钱
8
注册时间
2018-12-6
在线时间
0 小时
发表于 2018-12-6 23:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
万用表量两条通信间电阻。
回复

使用道具 举报

13

主题

85

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1897
金钱
1897
注册时间
2016-8-20
在线时间
238 小时
 楼主| 发表于 2018-12-7 14:47:30 | 显示全部楼层
cdd2018 发表于 2018-12-6 11:04
可以试试测测匹配阻抗

之前匹配电阻后也不行,后面换了一款485 芯片 然后再匹配电阻就可以了,这奇怪的问题真的是也得到