1金钱
公司设计的板子,在工作现场正在运行的时候拔了jlink连接线,板子复位重启了,这个正常吗?在 公司写代码测试的时候经常运行着没有接数控箱, 拔了没事

最佳答案

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

4

主题

349

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1046
金钱
1046
注册时间
2017-5-19
在线时间
335 小时
发表于 2018-10-8 10:01:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

4

主题

10

帖子

0

精华

新手上路

积分
27
金钱
27
注册时间
2018-9-7
在线时间
9 小时
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:01:45 | 显示全部楼层
补充下,芯片是 stm32fx103VB
回复

使用道具 举报

62

主题

903

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3566
金钱
3566
注册时间
2016-1-8
在线时间
544 小时
发表于 2018-10-8 17:23:58 | 显示全部楼层
jlink供点跳线去掉
回复

使用道具 举报

57

主题

1680

帖子

3

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
4307
金钱
4307
注册时间
2018-6-30
在线时间
808 小时
发表于 2018-10-8 18:29:02 | 显示全部楼层
建议:要等下载完才能插拔,板子最好单独供电
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
回复

使用道具 举报

4

主题

10

帖子

0

精华

新手上路

积分
27
金钱
27
注册时间
2018-9-7
在线时间
9 小时
 楼主| 发表于 2018-10-11 14:35:43 | 显示全部楼层
发现放的位置离380V 的电源太近了,放的远点没事了