发表于 2018-9-18 15:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
1主机30从机模式,接14个从机可以正常工作,接30个从机时一半从机收不到主机命令
主机485接法是:A、B串22R电阻,上下拉330R
从机485接法是:A、B串22R电阻,无上下拉电阻

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

1

主题

882

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3071
金钱
3071
注册时间
2018-2-7
在线时间
285 小时
发表于 2018-9-18 17:39:16 | 显示全部楼层
理论上一条485线上不能超过32个节点。应该是你节点过多造成的。
回复

使用道具 举报

26

主题

355

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1770
金钱
1770
注册时间
2017-4-1
在线时间
432 小时
发表于 2018-9-18 18:14:18 | 显示全部楼层
这个通信数量受电气特性影响,芯片手册说SP3485负载32节点,max485负载64节点,但是当你的通信导线过长或者线材问题或者其他因素可能就会导致达不到预期数量
回复

使用道具 举报

10

主题

123

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1766
金钱
1766
注册时间
2017-10-9
在线时间
148 小时
发表于 2018-9-19 10:36:15 | 显示全部楼层
我记忆中RS-485的节点数为:32,RS-422的节点数为10;他们组网时不支持环型、星型网络;
回复

使用道具 举报

24

主题

695

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1666
金钱
1666
注册时间
2016-4-29
在线时间
266 小时
发表于 2018-9-19 12:25:47 | 显示全部楼层
首尾各一个匹配电阻,其它的去掉
回复

使用道具 举报

13

主题

272

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5390
金钱
5390
注册时间
2017-8-14
在线时间
249 小时
发表于 2019-3-21 09:14:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zml13917492379 于 2019-3-21 09:21 编辑

建议 换成 CAN,CAN 可带90个从站,并通信速度快,这是 CAN和485的对比
CANbjRS485.JPG
我们提供代替 485  的 CAN 多主多从 通信的源程序 下载链接见:
http://www.openedv.com/forum.php ... 4&highlight=CAN


详细资料扣扣群204408503自行下载
回复

使用道具 举报

1

主题

15

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
82
金钱
82
注册时间
2017-10-21
在线时间
15 小时
发表于 2019-3-21 09:41:00 | 显示全部楼层
我们用的是1主32从同时通讯,用的MAX485,不会出现你这个问题。另外我记得485的AB间一般不都是串120欧的么(别人家的经验),只需要首尾各接一组。一般情况下使用485,接线距离肯定不会特别长,这个不是问题。先从电路设计入手,根据芯片手册。换一个负载节点多的芯片试下看还会不会出现这样的问题。