F407在使用GRAPH控件画图后,波形显示的太过密集,改变采样率作用不是很大。

3k波形8K采样率

3k波形8K采样率
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2018-8-30 01:48:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

33

主题

982

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7862
金钱
7862
注册时间
2014-8-13
在线时间
1584 小时
发表于 2018-8-30 01:55:03 | 显示全部楼层
3K波形8K采样??你还真是按照采样定理来的,频率至少是2倍? 等效采样了解一下?  3K波形你的采样率至少要能分辨幅值最小分辨(一般在波峰位置)才能清晰,理论上讲,大于2倍就可以了,实际上,为了得到比较光滑的图形,至少8倍以上.工程上一般采用16、32或64倍.