现在尝试多级设备一键升级,遇到其中的一个问题:上位机或中转设备如何区分BIN文件?目前的想法是:在BIN文件中添加标识。
例如:#define FLASG_ADDR  0x08010000+1024
const uint32_t  binFlag@FLASG_ADDR = 0x00000001;
然后编译,生成BIN文件。

现在的疑问是:
1、我自己尝试过,读取地址FLASG_ADDR中的值,读出来的值不正确。是不是FLASG_ADDR存放着中断服务指针?
2、栈顶地址至用户主程序首地址之间的空间一般有多大?
3、如果我将FLASG_ADDR地址放到后面扇区,例如扇区11。编译时,是从扇区1编译到扇区11吗?

各位老师指点一下,谢谢?

搞定了,可以和大家共享一下。
捕获.PNG

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

看你的说明你的想法是不是想在bin文件中添加设备信息,这样通过上位机或者中间设备读取bin文件的指定位置就可以指定这是哪个设备的固件??如果是这样的话你可以这样做: #define DeviceTypes_Addr 0x08000400 //型号定义地址 #define DeviceTypes {'B','L','C','_','M','2','E'} unsigned char DeviceType[] __attribute__((at(DeviceTypes_Addr))) = DeviceTypes; 这样就可以在指定地址存放设备型号, 读 ...
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

3

主题

67

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4885
金钱
4885
注册时间
2014-10-24
在线时间
970 小时
发表于 2018-8-24 11:15:19 | 显示全部楼层
看你的说明你的想法是不是想在bin文件中添加设备信息,这样通过上位机或者中间设备读取bin文件的指定位置就可以指定这是哪个设备的固件??如果是这样的话你可以这样做:
#define DeviceTypes_Addr                 0x08000400  //型号定义地址
#define DeviceTypes                        {'B','L','C','_','M','2','E'}
unsigned char DeviceType[] __attribute__((at(DeviceTypes_Addr))) = DeviceTypes;
这样就可以在指定地址存放设备型号,

QQ截图20180824150330.jpg

读型号的时候注意地址是0x400,而不是0x08000400
回复

使用道具 举报

160

主题

967

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2097
金钱
2097
注册时间
2014-3-7
在线时间
491 小时
发表于 2018-8-24 11:56:27 | 显示全部楼层
这图从哪里来的
回复

使用道具 举报

48

主题

135

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
561
金钱
561
注册时间
2017-8-29
在线时间
89 小时
 楼主| 发表于 2018-8-24 13:18:49 | 显示全部楼层

网上截图下来的,侵权了吗?
回复

使用道具 举报

48

主题

135

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
561
金钱
561
注册时间
2017-8-29
在线时间
89 小时
 楼主| 发表于 2018-8-24 17:13:43 | 显示全部楼层
小小的爱 发表于 2018-8-24 15:08
看你的说明你的想法是不是想在bin文件中添加设备信息,这样通过上位机或者中间设备读取bin文件的指定位置就 ...

是的。老师您理解我的意思了。
只是读取时,地址为什么变成0x400?为什么读取的不是绝对地址而是偏移地址?
回复

使用道具 举报

3

主题

67

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4885
金钱
4885
注册时间
2014-10-24
在线时间
970 小时
发表于 2018-8-24 20:01:04 | 显示全部楼层
hu25886 发表于 2018-8-24 17:13
是的。老师您理解我的意思了。
只是读取时,地址为什么变成0x400?为什么读取的不是绝对地址而是偏移地 ...

因为你现在是要做判断识别型号啊。上位机或者中间设备接收到的bin文件,只是单纯的二进制数据,假设把接收的数据存在一个大数组里,那型号就正好是0x400的位置,至于你要讲固件写入到flash的具体哪个位置,那是你自己控制的。
回复

使用道具 举报

48

主题

135

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
561
金钱
561
注册时间
2017-8-29
在线时间
89 小时
 楼主| 发表于 2018-8-27 15:50:43 | 显示全部楼层
小小的爱 发表于 2018-8-24 20:01
因为你现在是要做判断识别型号啊。上位机或者中间设备接收到的bin文件,只是单纯的二进制数据,假设把接 ...

我以为你说的在stm中读偏移地址呢,其他设备读取BIN文件是这样的。再次谢谢您!
回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
145
金钱
145
注册时间
2017-9-21
在线时间
32 小时
发表于 2020-9-10 11:26:34 | 显示全部楼层
原来换可以这样啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-4-30 07:45

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表