OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 12205|回复: 8

小白。4-20mA信号输入到STM32,有+3.3V的转换芯片吗?有转换电路吗?谢谢。

[复制链接]

60

主题

153

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
428
金钱
428
注册时间
2014-1-28
在线时间
8 小时
发表于 2014-2-27 23:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索了一下:
1. 有用运放的。
2. 有用精密电阻分压的。
3. 有用RCV420用于将4-20mA输入信号转换成为0-5V输出信号)的。
-------------

小白,不懂。
问问:用哪个方法最好?
谢谢。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

39

主题

2026

帖子

1

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2020
金钱
2020
注册时间
2013-5-1
在线时间
87 小时
发表于 2014-2-27 23:46:12 | 显示全部楼层
流压转换芯片靠谱点,简单精确
博观而约取,厚积而薄发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

153

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
428
金钱
428
注册时间
2014-1-28
在线时间
8 小时
 楼主| 发表于 2014-2-28 08:05:54 | 显示全部楼层
回复【2楼】745021926:

流压转换芯片靠谱点,简单精确

---------------------------------
RCV420芯片(用于将4-20mA输入信号转换成为0-5V输出信号),有+3.3V电压的吗?

哥,有没有转换为0-3.3V的转换芯片吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

2026

帖子

1

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2020
金钱
2020
注册时间
2013-5-1
在线时间
87 小时
发表于 2014-2-28 08:40:09 | 显示全部楼层
回复【3楼】LuoKen:
---------------------------------
找了下,转3.3V的确实没有,还有AD5422什么的,但都是转0-5V。 这样的话还得转0-3.3V,3种方法都差不多了,都可以实现的。
博观而约取,厚积而薄发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

170

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
230
金钱
230
注册时间
2013-8-9
在线时间
3 小时
发表于 2014-2-28 09:53:06 | 显示全部楼层
都试试呗,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

2178

帖子

2

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3323
金钱
3323
注册时间
2013-7-19
在线时间
195 小时
发表于 2014-2-28 11:23:02 | 显示全部楼层
回复【楼主位】LuoKen:
---------------------------------
1.用运放前面也需要对地电阻将电流信号转换为电压信号再通过运放进行处理。加了运放的好处是运放输入阻抗很高,对信号干扰极小。
2.精密电阻本质也是I/V转换,但是电阻的取值和你后面电路检测电路有关,检测电路输入阻抗要比较高,减小对原本信号的分流。
3.专用芯片应该是最好的,性能都是确定的。
但是如果是产品,需要你考虑你对测量信号的要求到底需要多高,以及成本。
就成本性能而言
3>1>2
比如你需要测量到小数点后3位精确值,那3是最好的选择
两位用1,
一位甚至不需要小数点,2就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

153

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
428
金钱
428
注册时间
2014-1-28
在线时间
8 小时
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:47:59 | 显示全部楼层
回复【6楼】ricefat:

发表于 2019-11-5 12:56:39 | 显示全部楼层
楼主最后是怎么做的呀,求指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
4
金钱
4
注册时间
2019-10-29
在线时间
0 小时
发表于 2020-12-9 17:01:51 | 显示全部楼层
可以用APC芯片,将4-20mA信号转换成PWM信号,进行PWM采集。就可以了。
客益电子的GP9303,GP9101等芯片都可以。
回复 支持 反对