STM32F013 ADC 多通道 MDA存储数据问题

[复制链接]

48

主题

177

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
782
金钱
782
注册时间
2013-4-23
在线时间
166 小时
发表于 2018-7-4 15:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
我用ADC2个通道采集两个电压值各10个数据,用DMA存储到内存中,用的扫描模式,连续转换,DMA中断里关闭DMA传输,在定时器中断里开启DMA传输。结果也是对的,我用一个数组ADC[20]这样去存储,那么数据应该是偶数位置是通道1的数据,奇数位置个是通道2的,但是我发现,我调试的时候,通道1的数据是交替出现在奇数和偶数位置,为什么呀?能让DMA转换的结果一直是偶数通道1,奇数通道2吗?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

原子哥感谢回复,我现在关闭ADC,要测的是打开DAC,就解决问题了
努力做,耐心等
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

48

主题

177

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
782
金钱
782
注册时间
2013-4-23
在线时间
166 小时
 楼主| 发表于 2018-7-4 15:45:16 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-7-5 01:57
看下论坛其他网友的dma例程,参考下我记得貌似要按顺序输出,dma初始化的时候有个什么要求。
搜索下论坛

原子哥感谢回复,我现在关闭ADC,要测的是打开DAC,就解决问题了
努力做,耐心等
回复

使用道具 举报

48

主题

177

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
782
金钱
782
注册时间
2013-4-23
在线时间
166 小时
 楼主| 发表于 2018-7-4 15:51:54 | 显示全部楼层
本来不是应该2个通道连续采集10次,那么采样的顺序是1、2、1、2、1、2。。。DMA依次传输采样值存到数组中,所以二维数组中的第0号元素全部是通道1的数据,1号元素全部是通道2的数据。。。可是现在变成1、2、2、1、1、2这样了
努力做,耐心等
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165536
金钱
165536
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2018-7-5 01:57:46 | 显示全部楼层
看下论坛其他网友的dma例程,参考下我记得貌似要按顺序输出,dma初始化的时候有个什么要求。
搜索下论坛
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-6-11 13:25

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表