发表于 2018-6-24 20:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
如题,因为低功耗的需要,
MCU不时进入STOP模式,
在STOP模式,所有的时钟都已停止,
独立看门狗用内部RC振荡电路,不知是否正常计数,
但程序在STOP模式下停止运行,
有可能很长时间不能喂狗了,
感觉在上述情况下,二者不好共存。
请用过的大神指点一下迷津。谢谢。

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

手册明确说了,在stop模式,独立看门狗继续运行!
我的开源链接 https://github.com/ShuifaHe/STM32.git  请关注,点赞支持哦。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165524
金钱
165524
注册时间
2010-12-1
在线时间
2116 小时
发表于 2018-6-24 20:53:18 | 显示全部楼层
手册明确说了,在stop模式,独立看门狗继续运行!
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

3

主题

111

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1085
金钱
1085
注册时间
2015-5-22
在线时间
607 小时
发表于 2018-6-24 22:05:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 ADS1993 于 2018-6-24 22:07 编辑

不喂狗,肯定会复位。
1.可以使用看门狗IC。
2进入低功耗前先软复位,关掉看门狗。


回复

使用道具 举报

31

主题

1954

帖子

3

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4510
金钱
4510
注册时间
2018-5-11
在线时间
944 小时
 楼主| 发表于 2018-6-24 22:40:07 | 显示全部楼层
ADS1993 发表于 2018-6-24 22:05
不喂狗,肯定会复位。
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-6-24 20:53
手册明确说了,在stop模式,独立看门狗继续运行!

感谢原子哥亲自回复,我也实际测试了一下,独立看门狗在stop模式下照常运行引发系统复位。这是不是就可以下结论,使用stop模式的系统就无法使用独立看门狗了呢?
回复

使用道具 举报

3

主题

45

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
185
金钱
185
注册时间
2018-4-22
在线时间
39 小时
发表于 2018-6-25 13:33:13 | 显示全部楼层
这算什么结论,只要看门狗的时间,大于STOP的周期不就可以了?而且你能确保STOP每次必定能够唤醒?不是需要看门狗来做保险? 所以能不能用要看的是实际的使用情景.
回复

使用道具 举报

31

主题

1954

帖子

3

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4510
金钱
4510
注册时间
2018-5-11
在线时间
944 小时
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
dqlspzl 发表于 2018-6-25 13:33
这算什么结论,只要看门狗的时间,大于STOP的周期不就可以了?而且你能确保STOP每次必定能够唤醒?不是需要看门 ...

你说得非常好,可能是我太从自己手头的实际需要考虑问题了,我现在的项目往往STOP时间可以很长,可达到分钟以上量级,而独立看门狗最长为26ms,基本上都是溢出重启的,而重启后中间变量都复位了,对我的项目反而是一个干扰,所以才急于得出了那个有失偏颇的结论。您说得很对,具体问题具体分析,要看实际需求场景。
回复