OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3816|回复: 1

STM32 ADC采样时间和采样频率的关系

[复制链接]

29

主题

99

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
764
金钱
764
注册时间
2018-3-2
在线时间
50 小时
发表于 2018-5-16 18:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
有个问题,ADC的采样时间是什么意思啊,我设置的定时器3cc触发(ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_CC4),这两个能不能一起用?

因为我采集1024点数据的时候,理论上要1024/60k(定时器频率60k)=16ms,

但是采样时间为480周期用来30ms,

但是采样周期为3(从采样周期为144开始)的时候用了13ms,

这两个数据都不对,

而且跟定时器的频率(采样频率)一点关系都没有。
@正点原子

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165524
金钱
165524
注册时间
2010-12-1
在线时间
2116 小时
发表于 2018-5-17 01:06:38 | 显示全部楼层
如果用定时器触发AD采集,则定时器的触发周期,必须大于AD的采集周期,否则就会出问题。