OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 8526|回复: 8

串口数据发送放在定时器中断中,导致死循环,程序出不来,500ms进一次定时器中断

[复制链接]

2

主题

14

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
78
金钱
78
注册时间
2017-12-18
在线时间
29 小时
发表于 2018-5-3 15:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
30金钱
//定时器3中断 500ms进一次
void TIM3_IRQHandler(void)
{
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)//检查TIM3更新中断发生与否  
        {
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);// 清除TIM3更新中断标志
//                LED0 = !LED0;
                RS485_Send_Data(RS485_TX_BUF,8);

        }
}

//RS485发送len个字节.
//buf:发送区首地址
//len:发送的字节数(为了和本代码的接收匹配,这里建议不要超过64个字节)
void RS485_Send_Data(u8 *buf,u8 len)
{
        u8 t;
        RS485_TX_EN = 1;                        //设置为发送模式
          for(t=0; t<len; t++)                //循环发送数据
        {                       
                while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);        //程序死在这里,出不去!!!!!  
                USART_SendData(USART2,buf[t]);

        }         
        while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);//等待发送完成               
        RS485_RX_CNT = 0;          //数据长度清零
        RS485_TX_EN = 0;         //设置为接收模式               
}
程序在这里出不去:
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);        //程序死在这里,出不去!!!!!  
什么原因啊,RS485_Send_Data(RS485_TX_BUF,8);放在主循环中就没问题,把它放在定时器中断中就不可以,为什么?来个大神讲讲吧,小白一个,唉


正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

14

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
78
金钱
78
注册时间
2017-12-18
在线时间
29 小时
 楼主| 发表于 2018-5-3 15:54:21 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

2

主题

14

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
78
金钱
78
注册时间
2017-12-18
在线时间
29 小时
 楼主| 发表于 2018-5-3 16:02:36 | 显示全部楼层
把定时中断时间改为1s,还是不行
回复

使用道具 举报

2

主题

14

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
78
金钱
78
注册时间
2017-12-18
在线时间
29 小时
 楼主| 发表于 2018-5-4 08:17:30 | 显示全部楼层
是不是串口发送不能放在定时中断中,放在主循环一点事没有,只要放在定时中断中,程序就死在这里while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);      
回复

使用道具 举报

1

主题

882

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3071
金钱
3071
注册时间
2018-2-7
在线时间
285 小时
发表于 2018-5-4 10:30:21 | 显示全部楼层
在定时器中设置一个标志位,定时时间到了置标志位,然后主程序中扫描标志位,根据标志位状态去发送数据。中断里面代码越短越好。
回复

使用道具 举报

2

主题

14

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
78
金钱
78
注册时间
2017-12-18
在线时间
29 小时
 楼主| 发表于 2018-5-4 17:31:26 | 显示全部楼层
HXYDJ 发表于 2018-5-4 10:30
在定时器中设置一个标志位,定时时间到了置标志位,然后主程序中扫描标志位,根据标志位状态去发送数据。中 ...

我就想知道出现这现象的原因是啥啊
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手上路

积分
48
金钱
48
注册时间
2017-8-25
在线时间
9 小时
发表于 2018-5-4 17:49:08 | 显示全部楼层
中断的优先级设没。或者if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接受数据必须是0x0d,0x0a结尾的
回复

使用道具 举报

2

主题

14

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
78
金钱
78
注册时间
2017-12-18
在线时间
29 小时
 楼主| 发表于 2018-5-5 07:38:38 | 显示全部楼层
程序帅霸霸 发表于 2018-5-4 17:49
中断的优先级设没。或者if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接受数据必须是0x0d,0x ...

中断分组设为2,定时中断抢占和响应都为3,串口中断设为2,串口接收中断暂时屏蔽,应该不是接收的事,现在是发送数据有问题,单步调试发现,只发送了一个字节然后就卡住了
回复

使用道具 举报

28

主题

104

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
150
金钱
150
注册时间
2018-1-11
在线时间
64 小时
发表于 2018-5-5 14:50:26 | 显示全部楼层
串口的发送因该有个等待发送缓冲为空的过程,这个过程在中断中很可能引发各种问题。中断的执行应该是尽可能的快进快出。