OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 1977|回复: 2

这几天总结通信协议遇到的数个问题

[复制链接]

22

主题

73

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
164
金钱
164
注册时间
2017-9-18
在线时间
42 小时
发表于 2018-4-23 21:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
1.Can和rs485都是半双工通信,总线电平是0是1是由两数据线压差决定的。但是rs485的A是要有上拉电阻的,B也要有下拉电阻,这是为了保证总线空闲时AB之间存在压差,避免总线空闲时压差不定逻辑混乱。为什么CAN的CANH和CANL就不用了?
2.IIC通信中有ack和nack两种应答信号,那么当发送数据方收到nack信号时会怎样呢?是不是停止发送,释放SDA线?
3.IIC实验中的外设有一张读写时序图,我想知道对于不同的IIC外设时序图是不一样的吗?还有有的外设有自己的指令系统,比如读使能写使能什么的,为什么IIC的没有指令系统呢?
4.我发现Can,IIC,USART传输数据时都有开始,停止位,但SPI的时序图里就没有,只有拉低拉高CS,是不是有片选信号就不需要开始位停止位了?
5.学了好几个通信协议了,我对于什么叫“协议”还不是很了解,协议到底是已经规定好了的规矩,还是我们自己编写的用来判断数据传输的完成的一段代码?(比如232中我们把收到/r/n约定为接受结束,485中约定10ms未收到数据为接受结束)

我知道这些问题肯定有的显得很蠢,但这都是我确实存在疑惑之处,麻烦各位解答了!

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

1,因为硬件芯片决定了。 2,自己测试即得答案。 3,时序结构是一样,但是命令可能不一样。因为不同厂家没办法互相兼容(有利益关系)。 4,有片选的一般都没有所谓的开始停止位,但是可能有开始停止命令。 5,基本上,只要有规定传输方法的,就可以称之为协议。
普通人要怎么努力,才能超越勤奋的天才啊
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165524
金钱
165524
注册时间
2010-12-1
在线时间
2116 小时
发表于 2018-4-23 21:49:46 | 显示全部楼层
1,因为硬件芯片决定了。
2,自己测试即得答案。
3,时序结构是一样,但是命令可能不一样。因为不同厂家没办法互相兼容(有利益关系)。
4,有片选的一般都没有所谓的开始停止位,但是可能有开始停止命令。
5,基本上,只要有规定传输方法的,就可以称之为协议。

我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

22

主题

73

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
164
金钱
164
注册时间
2017-9-18
在线时间
42 小时
 楼主| 发表于 2018-4-24 15:25:11 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-4-23 21:49
1,因为硬件芯片决定了。
2,自己测试即得答案。
3,时序结构是一样,但是命令可能不一样。因为不同厂家 ...

额,2里的测试能说下具体怎么测吗,我现在只会单步调试监视下寄存器变化。。
普通人要怎么努力,才能超越勤奋的天才啊
回复

使用道具 举报