标准modbus协议,读文件功能码中一个记录(record)就是一个寄存器(2字节)嘛?

[复制链接]

33

主题

215

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2035
金钱
2035
注册时间
2017-12-11
在线时间
454 小时
发表于 2018-4-3 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
33金钱
我看网上资料:
<1>每个文件最多只能有10000个记录,但每个记录都是由2个字节构成,理论上可以不超过65535个记录,为什么只能有10000个记录?
<2>一个记录就是一个寄存器嘛?
如果上述2个结论成立,那每个文件最大的数据量max = 10000 * 2bytes = 20000bytes。
因为我的文件大概有400k字节,该如何处理?
恳请指教,不胜感激!

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

你可以自己定义非标准modbus,扩展地址域为3字节 0x00-0xFFFFFF 这样能够你用了
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

4

主题

76

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
268
金钱
268
注册时间
2018-2-11
在线时间
53 小时
发表于 2018-4-3 10:26:05 | 显示全部楼层
你可以自己定义非标准modbus,扩展地址域为3字节 0x00-0xFFFFFF 这样能够你用了
回复

使用道具 举报

33

主题

215

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2035
金钱
2035
注册时间
2017-12-11
在线时间
454 小时
 楼主| 发表于 2018-4-3 13:27:19 | 显示全部楼层
先自顶下
回复

使用道具 举报

4

主题

76

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
268
金钱
268
注册时间
2018-2-11
在线时间
53 小时
发表于 2018-4-3 13:51:33 | 显示全部楼层
标准modbus协议的地址域只有2字节 从0x0000--0xFFFF 最多65535个记录  一个记录对应一个寄存器 即2字节数据