freertos系统中ADC采集不准

[复制链接]

5

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
38
金钱
38
注册时间
2018-3-7
在线时间
7 小时
发表于 2018-4-2 17:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
采用6个压力传感器测压力,转换成电压并采集。用万用表测的电压比较合适,且没有突变。但是在程序中采集的6个值都很小且会突变。不知道什什么原因,求解答。

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

解决了,变量位数设置错了,一直没注意
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

5

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
38
金钱
38
注册时间
2018-3-7
在线时间
7 小时
 楼主| 发表于 2018-4-2 17:19:03 | 显示全部楼层
解决了,变量位数设置错了,一直没注意
回复

使用道具 举报

51

主题

2165

帖子

2

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10652
金钱
10652
注册时间
2017-4-14
在线时间
2780 小时
发表于 2018-4-2 22:15:25 | 显示全部楼层
会突变那就滤波,要是都很小那就是没初始化ad好吧