实验50下载运行程序一切正常,本人想要去除手动操作,进行自动操作升级。但是目前问题是,在APP运行时,进行程序升级无法实现跳转。请各位前辈给予指点,不胜感激!!!

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

你可以添加一个标志位,比如flash指定地址写0x55,然后APP内看门狗超时重启,进入IAP的检查标志位,根据标志位进行判断是否要升级程序
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

3

主题

67

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4918
金钱
4918
注册时间
2014-10-24
在线时间
972 小时
发表于 2018-3-11 16:39:07 | 显示全部楼层
你可以添加一个标志位,比如flash指定地址写0x55,然后APP内看门狗超时重启,进入IAP的检查标志位,根据标志位进行判断是否要升级程序
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165516
金钱
165516
注册时间
2010-12-1
在线时间
2116 小时
发表于 2018-3-12 00:38:00 | 显示全部楼层
你必须有机制保证APP代码可以返回IAP。 比如接收到特殊指令,就可以返回IAP。
回复

使用道具 举报

5

主题

11

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
78
金钱
78
注册时间
2018-3-11
在线时间
21 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 22:48:47 | 显示全部楼层
在APP程序里面通过串口写了个复位程序,升级时向串口发送数据进入系统复位状态,然后按照实验方法写入代码,进行跳转执行。