请教,为降低功耗,失能ADC后,是否有必要失能APB时钟?

[复制链接]

7

主题

16

帖子

0

精华

新手上路

积分
47
金钱
47
注册时间
2018-1-20
在线时间
6 小时
发表于 2018-2-6 16:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
在不使用ADC的时候,失能ADC后,是否有必要再失能ADC所用的APB时钟?谢谢!

最佳答案

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

24

主题

157

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
523
金钱
523
注册时间
2016-1-7
在线时间
131 小时
发表于 2018-2-6 16:37:21 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

33

主题

215

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2034
金钱
2034
注册时间
2017-12-11
在线时间
454 小时
发表于 2018-2-6 18:51:14 | 显示全部楼层
我感觉,首先要确定当前APB总线上是否还挂载其它模块,如果没有,失能该总线应该是可以的。
回复

使用道具 举报

7

主题

16

帖子

0

精华

新手上路

积分
47
金钱
47
注册时间
2018-1-20
在线时间
6 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 19:47:17 | 显示全部楼层
bootblack 发表于 2018-2-6 18:51
我感觉,首先要确定当前APB总线上是否还挂载其它模块,如果没有,失能该总线应该是可以的。

APB没有其他使用的外设,我想知道开启外设时钟是不是很费电?