只有TIM1和TIM8有互补输出
UTG[7:0]: 死区发生器设置 (Dead-time generator setup)
这些位定义了插入互补输出之间的死区持续时间。假设DT表示其持续时间:
DTG[7:5]=0xx => DT=DTG[7:0] × Tdtg,Tdtg = TDTS;
DTG[7:5]=10x => DT=(64+DTG[5:0]) × Tdtg,Tdtg = 2 × TDTS;
DTG[7:5]=110 => DT=(32+DTG[4:0]) × Tdtg,Tdtg = 8 × TDTS;
DTG[7:5]=111 => DT=(32+DTG[4:0])× Tdtg,Tdtg = 16 × TDTS;
例:若TDTS = 125ns(8MHZ),可能的死区时间为:
0到15875ns,若步长时间为125ns;
16us到31750ns,若步长时间为250ns;
32us到63us,若步长时间为1us;
64us到126us,若步长时间为2us;
注:一旦LOCK级别(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)设为1、2或3,则不能修改这些位。 |
|