发表于 2014-1-4 21:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
两线制压力传感器输出4-20mA的电流(供电电压24VDC),用stm32f103RCT6进行AD采集。
有两种方案
1.用RCV420芯片先把电流转成0-5V的电压,再用电阻分压转成0-3.3V
2.自己用165欧姆精密电阻转换,可是这种方案存在3.3V和24V共地的问题,这两个地能共在一起吗,还是需要隔离开?
这两种方案有用过的吗?那种更好更适合工业应用啊?

请教论坛里的各位高人,小弟先谢谢各位了!!!





正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

17

主题

142

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
230
金钱
230
注册时间
2013-6-27
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2014-1-4 21:18:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

142

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
230
金钱
230
注册时间
2013-6-27
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2014-1-4 21:29:43 | 显示全部楼层
求高人指点一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

29

帖子

1

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
235
金钱
235
注册时间
2013-11-24
在线时间
0 小时
发表于 2014-1-4 23:01:32 | 显示全部楼层
跟LZ一起等高人,了解了解。



回复 支持 反对

使用道具 举报

170

主题

917

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1824
金钱
1824
注册时间
2013-4-13
在线时间
63 小时
发表于 2014-1-4 23:36:45 | 显示全部楼层
我不是高人。在工作中我见到过类似问题和应用实例,建议LZ不妨用有关变送器,这种变送器可以将电流信号转换成你想要的电压信号。具体什么型号,百度或淘宝里应该有。我觉得这是一个现实的经验问题。
手艺人要内外兼修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

142

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
230
金钱
230
注册时间
2013-6-27
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2014-1-5 11:43:52 | 显示全部楼层
谢谢4楼,除了变送器,有木有人用过我说的这两种方法啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

142

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
230
金钱
230
注册时间
2013-6-27
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:23:16 | 显示全部楼层
求指导啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

191

帖子

0

精华

QQ游客

积分
813
金钱
813
注册时间
2013-6-9
在线时间
181 小时
发表于 2014-1-5 16:20:33 | 显示全部楼层
数据采集前端用的是电阻转化成电压,光耦隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

123

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
355
金钱
355
注册时间
2012-3-11
在线时间
49 小时
发表于 2014-1-5 19:52:55 | 显示全部楼层
安全性要求不高,就用一个精密电阻(功率要计算好)进行采集,再分压到STM32AD能识别就行,共地没问题的
这辈子只会两件事:这也不会,那也不会!
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

440

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
782
金钱
782
注册时间
2012-8-29
在线时间
17 小时
发表于 2014-1-6 10:25:08 | 显示全部楼层
回复【楼主位】superayr:
---------------------------------
不需要共地,采集的是电阻两端的电压,共不共地没关系,但是电阻的地要与STM32相连。 如果压力传感器离STM32比较远最好加一个隔离器,要不然会造成采样不准确。
人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便沉入无边的苦海
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

153

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
428
金钱
428
注册时间
2014-1-28
在线时间
8 小时
发表于 2014-2-27 23:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-16 10:04:39 | 显示全部楼层
这个问题最终怎么解决啦?楼主分享下呗!谢谢啦!
做自己喜欢做的的事,爱自己所爱的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
97
金钱
97
注册时间
2015-4-12
在线时间
18 小时
发表于 2018-5-9 14:26:31 | 显示全部楼层
大哥这个问题解决了吗,求指教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

221

主题

501

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1238
金钱
1238
注册时间
2013-1-9
在线时间
121 小时
发表于 2018-5-9 14:55:19 | 显示全部楼层
对,100欧姆采集后加个电压跟随器,否则采集的电压不准。