  我以前用的是51,目前产品方案简单的讲是这样的,开机初始化---主循环{ KEY---AD(间隔0.5MS采样200次,平均值输出)-LCD-BCD-KEY}
其中,LCDJ显示约占20MS,程序其他运算约占80MS,也就是说100MS,数据涮新一次,采集数据又耗时100MS,请问现在用STM32,有什么办法能节省掉 AD这100MS,些项目实时性要求高,不可以移动平均。
  
         
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165536
金钱
165536
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2013-12-21 23:53:21 | 显示全部楼层
回复【楼主位】noname:
---------------------------------
可以用ADC的连续转换模式.也许可以达到你的要求
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

157

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
281
金钱
281
注册时间
2013-11-24
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2013-12-22 00:07:41 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
---------------------------------
所谓的DMA,不可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165536
金钱
165536
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2013-12-22 09:59:02 | 显示全部楼层
回复【3楼】noname:
---------------------------------
连续转换模式就是要用dma的呢。。。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1263

帖子

1

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1612
金钱
1612
注册时间
2012-6-15
在线时间
39 小时
发表于 2013-12-22 10:28:13 | 显示全部楼层
简而言之, 如果你的程序中 没有出现 delay 就基本上解决了这个问题

要充分利用CPU , 就充分利用中断资源,定时器资源, 把各个任务分成片, 通过状态来指明这个时间段内该做什么,而不是用delay 等待

比如 KEY部分, 消抖 可用一个定时器 定时检测。 

ADC 可以采用 DMA 连续采样 , 什么时候读用 就什么时候读。