OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3695|回复: 3

stm32板子上 lboot1,boot2 引脚都是接的地 ,中间为啥 还加了个电阻

[复制链接]

58

主题

139

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
662
金钱
662
注册时间
2014-10-30
在线时间
81 小时
发表于 2017-12-29 15:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32板子上  lboot1,boot2 引脚都是接的地 ,中间为啥 还加了个电阻,直接接地可以吗,加电阻有啥用吗
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

96

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
金钱
297
注册时间
2017-10-12
在线时间
83 小时
发表于 2017-12-29 16:11:31 | 显示全部楼层
以BOOT0为例,通过10K电阻接地,想进ISP可以跳线到高电平;如果BOOT0直接接地,除了割线/跳脚/吹芯片之外就没法进ISP了。BOOT1同理。BOOT2暂时没有看到过这个脚所以不懂。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2

主题

756

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4163
金钱
4163
注册时间
2017-10-24
在线时间
251 小时
发表于 2017-12-29 16:42:24 | 显示全部楼层
主要是为了限流,避免潜在的短路。当然直接接地也没有什么不可以,只是经验上讲可靠性上存在隐患。
十六进制带我飞。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

9

主题

162

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
936
金钱
936
注册时间
2017-3-23
在线时间
256 小时
发表于 2017-12-29 16:15:14 | 显示全部楼层
防止短路现象
回复 支持 反对

使用道具 举报